Page 2 sur 2
Re: Grésillement tableau électrique
Publié : 07 juil. 2016 14:40
par Yann56
Re
je ne pourrais parler que des BIP que je connais ( Scheiber)et qui procèdent , a quelques variantes prés, du schéma qui traine sur le Net

- schema electricité caravane.jpeg (97.94 Kio) Consulté 4421 fois
Quatre type de bornes en 12V en sortent:
-un 12V provenant uniquement du transfo et qui alimente la lampe de l'auvent. n'existe que sur les anciens modèles: c'est le circuit imprimé tout a l'extérieur de la carte.
- un 12V qui vient par le relai, soit de la batterie , soit du transfo (non redressé): eclairage.
- un 12V qui vient par le relai , soit de la batterie , soit du transfo ( redressé): pompe a eau.
- un 12V qui vient de la batterie par le plot 12 et qui ressort immédiatement du BIP par le 11 après passage dans un fusible pour alimenter le frigo.Dans un tel montage le 12V transfo ne vient en aucun cas alimenter le frigo.
Pour le remplacement de la résistance, il faut mettre la même a +/- 10% que d-origine sinon le bouilleur ne séparera pas bien l'ammoniac de l'eau.
C'est a dire une 500ohm pour le 230V ( pour le 12v , cela aurait été 1.5 ohm )
Ce qui nous fait dans les deux cas environ 100W.
A+
Re: Grésillement tableau électrique
Publié : 08 juil. 2016 20:57
par lora02700
Bonjour,
Merci de vos messages et vos conseils.
Pour la résistance du frigo nous avons trouvé sur cyberpie*** à 65 euros mais du coup que vous me parliez de regarder vers les revendeurs électroniques avez-vous un site à me conseiller au cas où nous pourrions l'avoir moins cher ? Mon mari pense à mettre une un peu plus puissante : 125w au lieu de 105w pour que ça rame moins, est-ce raisonnable ?
Ensuite pour le grésillement, après démontage et soudures refaites, il y a tjs ce grésillement qui persiste (pr infos c'est un grésillement tres fort qu'on entend de dehors).
C'est donc la pièce verte en dessous le dissipateur qui fait ce bruit.
Donc nous voulons remplacer ce transfo de 60w par un peu plus puissant (80w?), avez-vous des liens à me conseiller pour trouver la pièce qu'il nous faut ? Car nous avons un peu regarder les sites mais il y en a tellement et à tout les prix...
Nous avons vu un scheiber 80w à 70e, est-ce bien, fiable, durable ... ?
Nous attendons vos conseils pour effectuer commande de tout ça.
Je vous remercie d'avance.
Laura
Re: Grésillement tableau électrique
Publié : 08 juil. 2016 23:23
par Selkof31
Bonsoir
Pas trop le temps ce soir de trainer sur le forum ....
Va voir cela Lora .
http://www.semboutique.com/13943-resist ... 30-v-110-w
Explique un peu mieux ton histoire de grésillement . A vide ? Tout allumer , en alimentant en 220v ou avec le 12v de la caravane ?
La petite boite verte qui est sous le radiateur du pont de diode est un relais qui permet de communter le 12v de provenance batterie vouture par celui produit par le transformateur 220v automatiquement.
Si le bruit vient bien de la , il doit meme y avoir une vibration quand tu le touche avec le soit dur le plastique vert .....
C est la bobine du relais qui est hs ..... ca se change pour moins de 3 euro .... chez Conrad ou Elecdif etc ....
Re: Grésillement tableau électrique
Publié : 09 juil. 2016 08:29
par Yann56
Bonjour
Pour la valeur de la résistance, je ne peux que te répéter de ne pas la changer.
Si tu chauffes trop, tu vas depasser les capacités de refroidissement du condenseur (le gros radiateur qui suit immédiatement le.bouilleur).
http://www.neb.fr/reparation.htm
A+
Re: Grésillement tableau électrique
Publié : 09 juil. 2016 08:53
par Rafale06
Je n'ai pas retrouvé le lien, mais j'ai lu que si la chauffe est trop importante, cela cristallise l'ammoniaque.
C'est pour cela qu'il ne faut pas utiliser gaz + électrique en même temps.
Re: Grésillement tableau électrique
Publié : 09 juil. 2016 09:29
par lora02700
Bonjour,
Alors alors tout éteint en 12v j'ai le relais qui charbonne. Quand je commence à allumer changement de bruit plus ou moins aigu et vibration.
Maintenant il faut que j'arrive a trouver l'équivalent d'un relais millionspot h100 f 12-1-c car j'ai regarder sur le site que tu m'a donné mais ce n'est pas trop ma branche et je ne trouve pas lequel pourrait convenir ?
Merci.
Re: Grésillement tableau électrique
Publié : 09 juil. 2016 09:41
par Yann56
Re
Voir aussi du coté des alim a découpage: moins chers,moins lourdes,ne vibrent pas.
http://www.lightinthebox.com/fr/la-qual ... 520506.htm
Attention les grosses puissance sont sous ventilo=bruit
Mais regarde déjà comme suggéré par Selko, si ton installation n'est pas réparable.
Autrement, 60W me parait un peu juste des que tu as 2 a 3 lampes
a filaments et une pompe a eau.
Scheiber installe facilement 3 a 4 fois cette puissance pour des configurations classiques (hors LED)
Additionne les puissances mises en jeux au maximum simultanément: tu verras le transfo nécessaire.
As tu une photo ou on voit l'ensemble des connections; cela nous donnera une idée de la complexité du changement de transfo.
A+
Re: Grésillement tableau électrique
Publié : 09 juil. 2016 09:43
par Yann56
Bon
Désolé nos posts se sont télescopés.
Bonne journée.
Re: Grésillement tableau électrique
Publié : 09 juil. 2016 12:06
par lora02700
Je vous joint les photos que j'ai faites.
Mon mari étant reparti d'astreinte à son travail ce jour au moins vous aurez deja les photos.

- IMG_1123.jpg (143.75 Kio) Consulté 4335 fois

- IMG_1124.jpg (159.09 Kio) Consulté 4335 fois

- IMG_1125.jpg (171.13 Kio) Consulté 4335 fois