Section du câble selon longueur et intensité !

Discussion liée à l'installation électrique des caravanes et aux appareils électriques qui l'équipent (sauf les réfrigérateurs et les climatiseurs).

Modérateurs : Adhérent et modérateur, Modérateurs

Bonaud

Section du câble selon longueur et intensité !

Message par Bonaud » 21 août 2012 19:16

Bonjour,

Vous n'êtes pas sans savoir qu'un câble d'alimentation électrique doit avoir une section appropriée, et que celle-ci augmente en particulier avec :
1) La longueur du câble.
2) L'intensité (en Ampères) qui doit parcourir ce câble...

Vous trouverez dans le tableau situé sur ce site, les sections minimales selon ces deux critères, pour le 220 Volts :
http://www.destockable.fr/index.php/amp ... -monophase

Selon donc vos besoins en électricité et la longueur de vos câbles de raccordements et prolongateurs, je vous engage à suivre les préconisations de ce tableau....
Bien sur, qui peut le plus peut le moins, si un câble de 2,5 mm² est requis, pas de problème avec un câble de 4 mm² !!!

Il s'agit d'un tableau que l'on peut facilement copier-coller dans un tableau comme Excel !

J'en profiterais pour rappeler ici qu'un touret de câble doit être entièrement déroulé, et ce quelque soit la longueur "utile", sous peine d'échauffement et de détérioration de l'isolant, pas forcément visible à l'oeuil nu !!!

Serge

Avatar de l’utilisateur
bigstone
Modérateur
Messages : 2052
Inscription : 25 juin 2003 16:26
Pays : France

Re: Section du câble selon longueur et intensité !

Message par bigstone » 22 août 2012 08:22

Merci Serge pour ces tableaux et rappels particulièrement utiles pour chacun d'entre nous.
Donc post-it :wink:
@+
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"

Avatar de l’utilisateur
patou 03
Messages : 3551
Inscription : 23 janv. 2012 17:13
Pays : France
Localisation : 03

Re: Section du câble selon longueur et intensité !

Message par patou 03 » 22 août 2012 10:02

Merci super utile ===2
BONJOUR
Caravane La Mancelle 490LM 2011 store fiamma clim Thélair,MooverEnduro, tractrice C5 Tourer 173 CV 2009

Image
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE

Avatar de l’utilisateur
Coucou57
Messages : 168
Inscription : 10 mars 2011 17:30
Pays : Suisse
Localisation : Suisse - Vaud

Re: Section du câble selon longueur et intensité !

Message par Coucou57 » 22 août 2012 10:55

Ce fichier Excel permet de faire tous les calculs automatiquement, il est valable justement pour des tensions continue comme notre 12 volt de voiture.

http://raymondschaeffer.pagesperso-oran ... _cable.xls

Attention : le lien provoque le téléchargement direct du fichier.
Skoda Yeti - TDI 140cv, Couple 320 Nm - Boîte DSG 6
Masse tractable : 2000kg
Dethleffs Nomad 500DB - Chassis 1700 - Mover Truma XT

Avatar de l’utilisateur
guiteux
Messages : 36
Inscription : 15 oct. 2012 16:21
Pays : France
Localisation : Oise

Re: Section du câble selon longueur et intensité !

Message par guiteux » 15 nov. 2012 12:57

Ce qui importe donc c'est la longueur. Qui pourrait donner la longueur approximative qu'il faut envisager pour une place de caravane dans un camping: 10m, 20m, 30m ou plus, sachant qu'un câble en 1,5mm est plus facilement stockable qu'un cable de 4mm.
Koleos "privilège" 150 ch. avec Hobby 460lu 2013 et permis E
Image

Bonaud

Re: Section du câble selon longueur et intensité !

Message par Bonaud » 15 nov. 2012 13:00

@ guiteux

Personnellement j'ai un touret de 25 mètres, c'est parfois un peu juste alors j'emmène plusieurs prolongateurs au cas où...
Sur le même terrain, tu peux être juste à côté de la borne où se trouvent les prises ou plus éloigné, elles sont généralement regroupées pour des questions de facilité de gestion et d'entretien, sauf les "très grands confort" avec une prise/emplacement !!!

Quelquefois des gestionnaires demandent à ce que le câble passe derrière les autres installations, ce qui peut rallonger la longueur nécessaire...
(m'est arrivé une fois, j'ai du aller acheter de quoi faire une rallonge supplémentaire !)

Dès fois aussi c'est très largement suffisant au point de dérouler les 25 mètres le long ou devant la caravane !!!

Tout dépend du terrain et de l'emplacement, il n'y a pas de règle, sauf si prise directement sur l'emplacement...

Serge

Avatar de l’utilisateur
ISTACE Jean-Paul
Messages : 2189
Inscription : 24 févr. 2004 00:39
Localisation : Eghezée BELGIQUE

Re: Section du câble selon longueur et intensité !

Message par ISTACE Jean-Paul » 15 nov. 2012 17:25

ça fait des années que j'avais coupé un câble 3 x 1.5² de 40m en 2 morceaux: 1x 25m + 1x 15m et suivant les circonstances, j'utilise l'un ou l'autre ou les deux.

j-p
SEAT ALHAMBRA TDI 136 cv 2015,masse tractable: 2200 kgs
Hobby 490 UL De Luxe 2011 Cross Reich Mover

Avatar de l’utilisateur
guiteux
Messages : 36
Inscription : 15 oct. 2012 16:21
Pays : France
Localisation : Oise

Re: Section du câble selon longueur et intensité !

Message par guiteux » 17 nov. 2012 09:21

OK et merci pour vos réponses. De ce fait avec les cables que j'avais dans mon garage, j'ai fait :
1 rallonge de 40m en 3 X 1,5
1 rallonge de 20m en 3 X 2,5

Et j'ai acheté une petite transformation PC standard / Prise caravane, le cas ou........ :wink: :wink: :wink:
Koleos "privilège" 150 ch. avec Hobby 460lu 2013 et permis E
Image

Avatar de l’utilisateur
Olivier Pottier
Administrateur - Webmaster
Administrateur - Webmaster
Messages : 10855
Inscription : 23 oct. 2002 00:36
Pays : France
Localisation : Nantes (44)
Contact :

Re: Section du câble selon longueur et intensité !

Message par Olivier Pottier » 15 avr. 2013 20:22

Bonjour,

Je viens de mettre en ligne le fichier Excel cité et fourni par Coucou57 :arrow: http://www.lacaravane.com/documents/sec ... trique.htm
Merci encore à Coucou57 de m'avoir envoyé ce fichier Excel qui permet de calculer la section de câble électrique nécessaire.

A bientôt :wink:
Webmaster du site Lacaravane.com
Citroen C5 2.0HDI 138ch de 2006 + caravane Sterckeman Starlett 390CP de 2015
Image

Avatar de l’utilisateur
Olivier Pottier
Administrateur - Webmaster
Administrateur - Webmaster
Messages : 10855
Inscription : 23 oct. 2002 00:36
Pays : France
Localisation : Nantes (44)
Contact :

Re: Section du câble selon longueur et intensité !

Message par Olivier Pottier » 27 avr. 2013 20:27

Bonjour,

Une nouvelle version du fichier de Coucou57 vient d'être mise en ligne sur la page http://www.lacaravane.com/documents/sec ... trique.htm
Elle remplace l'ancienne version qui avait quelques petites erreurs.

A bientôt :D
Webmaster du site Lacaravane.com
Citroen C5 2.0HDI 138ch de 2006 + caravane Sterckeman Starlett 390CP de 2015
Image

Avatar de l’utilisateur
zig
Messages : 135
Inscription : 30 janv. 2011 17:46
Pays : France
Localisation : 33 Gironde-FRANCE
Contact :

Re: Section du câble selon longueur et intensité !

Message par zig » 17 nov. 2013 21:55

Bonsoir,
Un petit complément d'information concernant les câbles de connexion à la caravane.
Extrait de norme, en provenance du site: http://www.moncoffretdecamping.com/info ... n-708.html

Réglementation NF-C 15-100 section 708
Partie 7-708 – Installations électriques des parcs de caravanes

708.559 Matériels d’utilisation
708.559.1 Connexion de la caravane
L'alimentation des caravanes s'effectue souvent à partir de bornes comportant à la fois des prises de courant et des robinets de distribution d'eau.
Les risques qui résultent de la proximité des socles de prise de courant et des distributions d'eau, concernent non seulement la possibilité de contact simultané mais les possibilités d'arroser les socles de prise de courant et de rendre le sol mouillé à proximité. En fait, ces risques sont pris en considération dans le choix du degré de protection des socles de prise de courant (IPX4 correspondant à la condition AD4).
Toutefois, il est souhaitable que les appareillages électriques et les robinets de distribution d'eau soient convenablement séparés de façon à éviter tout contact fortuit et simultané entre les premiers et les seconds.
En outre, il est recommandé que les bornes elles-mêmes soient en matière isolante.
:arrow: 708.559.1.1 Eléments du dispositif de connexion
Les moyens de connexion entre le socle de prise de courant de l'emplacement de caravane et le véhicule de loisirs doivent être constitués :
- d'une fiche comme spécifié par la norme (2) ;
- d'un câble souple du type H07 RN-F ou équivalent comportant un conducteur de protection, identifié selon le HD 308 ;
- d'un connecteur comme spécifié par la norme (2).
708.559.1.2 Longueur du câble
:arrow: La longueur du câble ne doit pas dépasser 25 m. Le câble ne doit pas comporter de connexions intermédiaires sur toute sa longueur.
708.559.1.3 Section du câble
Pour un socle de prise de courant de 16 A, la section minimale est de 2,5 mm2.
Pour un socle de prise de courant de 32 A, la section minimale est de 6 mm2.
708.559.1.4 Mise en oeuvre des câbles
Les câbles sont installés de manière à ce qu'ils ne soient pas endommagés par des tensions ou des écrasements.
708.559.1.5 Information des utilisateurs
L’exploitant du camping a pour obligation d’informer l’utilisateur sur la nature du courant délivré et sur les possibilités de connexion de la caravane (voir annexe).
Bonne soirée :)
Constructam Condor 1982
Image

Avatar de l’utilisateur
ThierryMalorie
Messages : 192
Inscription : 01 janv. 1970 01:00
Localisation : Haute Gironde limite Charente Maritime

Re: Section du câble selon longueur et intensité !

Message par ThierryMalorie » 08 avr. 2016 09:17

Et pour le 12v, en sortie de batterie pour alimenter les éclairages et électro je met quelle section?

Il me semble que le frigo est câble en 1.5mm², suffisant?
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs

Image

Avatar de l’utilisateur
Papy80
Messages : 26633
Inscription : 07 oct. 2008 14:14
Pays : France
Localisation : 80/Somme /Picardie-Maritime

Re: Section du câble selon longueur et intensité !

Message par Papy80 » 08 avr. 2016 09:39

:oops: ===9 ===9 en 12 Volts , pour le frigo et les + permanent et aprés contact ainsi que les masses ,c'est au minimum du 2,5 ===2
Regardes bien sur les shémas des cablages ===2

Aprés pour le 220 Volts ,j'ai un touret a enroulement automatique de 15 m en 1,5 avec disjonteur et une rallonge de 10 m en 1,5
j'ai jamais eu besoin de la rallonge jusqu'alors et aucun soucis avec le touret complétement déroulé
mais je n'emporte pas de gros consommateurs électrique a la caravane ! :wink:
Dernière modification par Papy80 le 08 avr. 2016 09:48, modifié 2 fois.
Antarés/Style 440 de 2015 PTC 1150 kg /Alko AKS 3004 /Mover Reich Economy /Store Prostor/
+ Nissan Qashqai Tekna:Blanc Lunaire 1,7 Adblue dCi 150 ch / 340 Nm a 1750 Tmn de 2019
poids tractable maxi 2000 kg poids Total roulant maxi autorisé 4020 kg

Bonaud

Re: Section du câble selon longueur et intensité !

Message par Bonaud » 08 avr. 2016 09:43

@ ThierryMalorie

Quelle puissance va circuler dans ces câbles ? En 12 Volts, on monte très vite en puissance !!! Rappel : P (en Watts) = U (en Volts) x I (en Ampères)
(en décharge, mais aussi en charge de la batterie...)

Après, selon la longueur, tu peux voir selon le tableau de référence...

Serge

Avatar de l’utilisateur
ThierryMalorie
Messages : 192
Inscription : 01 janv. 1970 01:00
Localisation : Haute Gironde limite Charente Maritime

Re: Section du câble selon longueur et intensité !

Message par ThierryMalorie » 08 avr. 2016 09:47

@ Papy80

Quels schémas de câblage???

Dans se post y a juste un tableau pour 230v????
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs

Image

Répondre

Revenir à « Electricité »