Page 5 sur 8

Re: Montage d'un Truma Ultraheat

Publié : 25 janv. 2018 12:33
par lolofay
salut

logiquement le thermostat est dans le module ; donc surtout ne pas le mettre dans le placard

il doit etre à mi hauteur dans la caravane ; et pas au dessus du chauffage bien sur

lolo

Re: Montage d'un Truma Ultraheat

Publié : 25 janv. 2018 13:54
par Indiana
Bonjour,

Le montage du thermostat sur le coté de la penderie n'est pas judicieux, car effectivement, il mesure la température du placard....
Toutefois, c'est le montage courant pour des raisons pratiques de câblage et de position.
Pour cette raison, on ajoute ) l'installation, un thermostat déporté que l'on place n’importe où, qui est plus précis et éventuellement programmable...
Sujet bien traité ici : http://caravaning-facile.net/forum/viewforum.php?f=13

indiana :wink:

Re: Montage d'un Truma Ultraheat

Publié : 19 janv. 2019 23:12
par jhon
Bonjour,
Le sujet date un peu mais doit tjrs etre d'actualité, alors voila, j'ai une hobby avec un radiateur trumatic sl3002 et je voulais savoir si un ultraheat était possible a installer dessus. Je ne trouve l'info nul part, je trouve compatible avec le S3002 mais jamais il ne parle du SL3002 (modéle plus ancien d'après ce que j'ai compris) a priori les 2 chauffage me semble identique a l'interieur, mais...
Merci.

Re: Montage d'un Truma Ultraheat

Publié : 20 janv. 2019 08:13
par Menhir22
je ne pense pas me tromper mais c' est une question de façade,

tu dois avoir une façade carré, le S a une façade arrondie sur les côtés,

comme tu dis, à l' intérieur c' est identique.

éloigne le plus possible la commande du thermostat, pas le mettre sur la penderie si chauffage en dessous,

Pierre

Re: Montage d'un Truma Ultraheat

Publié : 20 janv. 2019 11:29
par jhon
Bonjour,

Ha oui effectivement maintenant que tu me le dit, j'ai comparé les facade, effectivement la mienne est plus rectangulaire que le S.
Bon je vais me pencher la dessus sérieusement alors, car le chauffage au gaz, j'ai moyen confiance... Mais le systeme d'air pulsé est super pratique.

Merci pour l'info.

Re: Montage d'un Truma Ultraheat

Publié : 20 janv. 2019 11:48
par Menhir22
t' inquiète pour le gaz,

si tout est en ordre, aucun problème, depuis que je fais du caravaning, le chauffage fonctionne plusieurs fois par an et c' est ok.

par contre en camping,l' ultra heat est vraiment apprécié, mais attention à l' ampérage :roll: j' en ai un aussi ===8

Pierre

Re: Montage d'un Truma Ultraheat

Publié : 21 janv. 2019 22:15
par toto57
bonsoir
ma cara est aussi équipée d' un chauffage sl3002 .tient nous au courant sur la possibilité de montage
ultraheat/sl3002
merci

Re: Montage d'un Truma Ultraheat

Publié : 21 janv. 2019 23:55
par lolofay
Salut

un truma est surement plus sécurisé que beaucoup de cheminée et poele dans nos habitations ( suffit de voir le nombre de mort dans leur domiciles ... )

tant qu'il n'a pas été démonté remonté n'importe comment , que la cheminée n'est pas percée dans l'armoire ... donc contrôles de base ... et moi j'ai toujours mis des détecteurs caravanes ou maison bien avant la loi !

c'est super efficace et sécurisant !

l'Ultra Heat est super pour économiser le gaz , quitte à payer le forfait Elec sur son emplacement , autant en profiter !

j'ai prix l'habitude de mettre le Gaz en premier ; ça chauffe plus vite ! et ensuite je bascule sur l'Elec

Laurent

Re: Montage d'un Truma Ultraheat

Publié : 22 janv. 2019 00:43
par Jevalsol
Bonjour,

+ 1 comme Lolofay un petit coup de gaz le matin au réveil

puis Ultra Heat pour la journée et la nuit.

Re: Montage d'un Truma Ultraheat

Publié : 05 févr. 2019 22:07
par Decarpentrie Bernard
Bonsoir
Je suis en train de monter une résistance dans mon chauffage car le prix d'un ultraheat est prohibitif.
J'ai récupéré une résistance 2x10000w puis mis dans la niche et alimenté par l'intermédiaire d'un commutateur à galette donc fonctionnement 500, 1000,
2000W j'ai acheté du fil et de la gaine haute température et peut être un thermostat d'ambiance coût de l'opération - de 50€
le commutateur je l'avais

Bernard

Re: Montage d'un Truma Ultraheat

Publié : 06 févr. 2019 02:05
par viscarien
2x10000w
Ça va chauffer !!! ===7 ===8

Re: Montage d'un Truma Ultraheat

Publié : 06 févr. 2019 07:18
par Decarpentrie Bernard
Bonjour
Il faut lire 2x1000w erreur de ma part
Bernard

Re: Montage d'un Truma Ultraheat

Publié : 06 févr. 2019 21:42
par toto57
Decarpentrie Bernard a écrit :
05 févr. 2019 22:07
Bonsoir
Je suis en train de monter une résistance dans mon chauffage car le prix d'un ultraheat est prohibitif.
J'ai récupéré une résistance 2x10000w puis mis dans la niche et alimenté par l'intermédiaire d'un commutateur à galette donc fonctionnement 500, 1000,
2000W j'ai acheté du fil et de la gaine haute température et peut être un thermostat d'ambiance coût de l'opération - de 50€
le commutateur je l'avais

Bernard
bonsoir
Sur ma caravane le chauffage est un sl3002 .
je ne sais pas si il y a la place pour monter deux résistances entre le corps de chauffe et le carter arriere .
Mon choix deux resistances de 750 w . Pour faire 3 allures : deux en serie :325 w , une 750 w ou deus en // 1500w
Aurai tu le schema du commutateur à gallettes .
mes cours d éléctrotechnique sont bien loin
ps: pour bien faire il faut aussi installer une sécurité surchauffe type klicson
Toto 57

Re: Montage d'un Truma Ultraheat

Publié : 06 févr. 2019 22:41
par Decarpentrie Bernard
Bonsoir

Le commutateur: 3 galettes 2 forment 1 T
le 3èm 1 L que j'ai coupé car ancien commutateur démontable

Bernard

Re: Montage d'un Truma Ultraheat

Publié : 06 févr. 2019 22:43
par Decarpentrie Bernard
Je n'ai plus qu'à mettre un thermostat
essais concluants