Page 1 sur 1

fusibles après le boitier d'alimentation extérieur en 220v ?

Publié : 24 mai 2016 16:21
par Gaël
Bonjour,

Après avoir branché la rallonge sur la borne du camping pour alimenter la caravane en 220v via le boitier extérieur, faut-il des fusibles à l’intérieur de la caravane ? Même si c’est pour brancher 2-3 prises ?

Je souhaiterais faire une installation provisoire pour quelques weekend (surtout chauffage 1000w pour les nuits fraîches) et je me demandais si raccorder proprement la phase, le neutre et la terre au boitier suffisait pour alimenter ce chauffage ou s’il fallait que j’installe quand même des fusibles ?

Merci. ===3

Re: fusibles après le boitier d'alimentation extérieur en 22

Publié : 24 mai 2016 17:53
par Menhir22
installe plusieurs disjoncteur

ex : 1 pour le chauffage, un 5 est suffisant mais moi, je met du 10
1 en 10 pour les PC,

juste après l' arrivée intérieure, installe un disjoncteur différentiel de 30 mA, sa sortie alimente les autres

Pierre

Re: fusibles après le boitier d'alimentation extérieur en 22

Publié : 24 mai 2016 17:58
par Gaël
Ok cool, je vais suivre tes conseils.

Merci

Re: fusibles après le boitier d'alimentation extérieur en 22

Publié : 24 mai 2016 21:26
par Rafale06
Bonjour,
Pourquoi mettre plusieurs disjoncteurs ? J'y avais pensé et puis je me suis dit : l'alimentation du camping sera en 6A ou 10 A, plus rarement en 16A. Je ne vois donc pas trop l'utilité de mettre plusieurs fusible, a pars si on veut déconnecter un circuit peut-être ?

Re: fusibles après le boitier d'alimentation extérieur en 22

Publié : 24 mai 2016 23:10
par Menhir22
je te donnes un exemple :

dans ma roulotte, j' ai :
1 différentiel 30 mA
4 disjoncteur = 4 circuits
clim
ultra heat
PC avec un S
boiler 230 v

ça te va :mrgreen: :mrgreen:

Pierre