Ma caravane fait sauter mon compteur ?

Discussion liée à l'installation électrique des caravanes et aux appareils électriques qui l'équipent (sauf les réfrigérateurs et les climatiseurs).

Modérateurs : Adhérent et modérateur, Modérateurs

Juju49
Messages : 22
Inscription : 03 janv. 2024 11:10
Pays : France

Ma caravane fait sauter mon compteur ?

Message par Juju49 » 03 janv. 2024 11:20

Bonjour à tous,

J'ai acheté hier soir une Mancelle 440 CB, c'est ma première caravane !

J'ai voulu la brancher au 220V en arrivant chez moi et elle fait disjoncter directement mon compteur.

Les anciens propriétaires me disent qu'ils n'avaient jamais constaté ça avant.

Est ce que c'est un problème connu sur ces caravanes ?

Des idées comment tenter de trouver le soucis et le corriger ?

D'avance merci à vous :)

Avatar de l’utilisateur
blancoco
Messages : 7422
Inscription : 06 mai 2014 23:26
Pays : France
Localisation : 18

Re: Ma caravane fait sauter mon compteur ?

Message par blancoco » 03 janv. 2024 11:38

Coupe tous les disjoncteurs dans la caravane voir déjà si ça tiens, puis tu les remontent un à un jusqu'à trouver celui qui fait disjoncter
Burstner 5705 Tv city - année 1989 - double essieux - Ptac 1300 - Pv 1079 - Cu 221
[imgImage[/img]

ggJ
Messages : 3820
Inscription : 04 déc. 2014 11:23
Pays : France
Localisation : 56

Re: Ma caravane fait sauter mon compteur ?

Message par ggJ » 03 janv. 2024 13:41

Ça me remémore un souvenir .
L'été la caravane est branchée à la maison . Arrivé au camping je faisais sauter le tableau disjoncteurs du camping ,
A l’époque le tableau électrique de la maison était toujours avec fusibles .
Revenu du camping une fois branché à la maison , ça ne sautait toujours pas .
Après recherche c'était la résistance du chauffe eau qui était défaillante .
Je vous rassure le tableau électrique a été rénové avec des disjoncteurs , mais ils sont beaucoup plus sensibles que l’étaient les fusibles .
Pour trouver l origine du problème , il faut tout débrancher et élément ou appareil rebrancher un à un pour trouver l’appareil défaillant .
En espérant vous rendre service .
Image
BMW 520 D-FENDT 510

Avatar de l’utilisateur
Menhir22
Adhérent
Adhérent
Messages : 429
Inscription : 01 mai 2020 18:54
Pays : France
Localisation : 53

Re: Ma caravane fait sauter mon compteur ?

Message par Menhir22 » 04 janv. 2024 14:05

et le câble d' alim,

il est conforme, pas de coupure et les fils à la bonne place !!

le point de départ, il est déjà là

Pierre
BONJOUR,

CARAVANE FENDT650
PTC 2000 KGS

VOLSKWAGEN TOUAREG V 10 313 CH 750 Nn
SUSPENSION PNEUMATIQUE

ON THE ROAD AGAIN....

AU REVOIR

Avatar de l’utilisateur
Papy80
Messages : 26735
Inscription : 07 oct. 2008 14:14
Pays : France
Localisation : 80/Somme /Picardie-Maritime

Re: Ma caravane fait sauter mon compteur ?

Message par Papy80 » 04 janv. 2024 17:00

Bonjour & meilleurs voeux a tous :D
===8 Bonne question Pierre ! :D
Section du cable (Au moins 3 conducteurs au minimum en 1,5 carré )
et branchement Neutre/Phase/Terre )
Vérification du serrage des fils dans les prises du cable pour éviter les amorçages
Antarés/Style 440 de 2015 PTC 1150 kg /Alko AKS 3004 /Mover Reich Economy /Store Prostor/
+ Nissan Qashqai Tekna:Blanc Lunaire 1,7 Adblue dCi 150 ch / 340 Nm a 1750 Tmn de 2019
poids tractable maxi 2000 kg poids Total roulant maxi autorisé 4020 kg

Juju49
Messages : 22
Inscription : 03 janv. 2024 11:10
Pays : France

Re: Ma caravane fait sauter mon compteur ?

Message par Juju49 » 06 janv. 2024 01:13

Merci de vos réponses.

On a enlever tous les fusibles et remis un à un jusqu'à trouver celui qui pose soucis, c'est le second qu'on a entouré en rouge sur les photos jointes (le premier tout en haut on le compte pas il n'a plus d'emplacement métalliques dessous pour recevoir de fusible). A priori c'est lié aux lumières si on suit le plan. C'est peut être les lumières de la chambre et/ou cuisine car elles ne fonctionnent pas.
Maintenant comment savoir plus précisément ce qui fait disjoncter ?

Merci.

En photos voilà aussi l'intérieur du compteur si jamais, il a été bidouillé à priori avec des rajouts scotchés.
Pièces jointes
PXL_20240105_174111489.jpg
PXL_20240105_172732592~2.jpg

BATBAT
Messages : 278
Inscription : 31 juil. 2019 04:43
Localisation : paris

Re: Ma caravane fait sauter mon compteur ?

Message par BATBAT » 06 janv. 2024 08:10

Bonjour a tous
Regardé en dessous de la plaquette à fusible si il y a pas 2 fils qui se touche
Ou un fils qui fait masse
Bon week-end

Avatar de l’utilisateur
Papy80
Messages : 26735
Inscription : 07 oct. 2008 14:14
Pays : France
Localisation : 80/Somme /Picardie-Maritime

Re: Ma caravane fait sauter mon compteur ?

Message par Papy80 » 06 janv. 2024 10:44

:roll: Bin déja !moi j'en vois une de bidouille :oops:
Ce long fil marron dont la jonction sur le fil bleu est isolé avec du scotch gris :!:
Pourquoi ce fil se promène comme ça dans le boitier :?:
Pourquoi avoir fait une jonction moche sur ce fil bleu au lieu d' avoir serti une cosse au bout
puisque la longueur le permettait
Il va ou derrière le boitier et il sert a quoi ce fil marron reconnecté sur le bleu :?:
Antarés/Style 440 de 2015 PTC 1150 kg /Alko AKS 3004 /Mover Reich Economy /Store Prostor/
+ Nissan Qashqai Tekna:Blanc Lunaire 1,7 Adblue dCi 150 ch / 340 Nm a 1750 Tmn de 2019
poids tractable maxi 2000 kg poids Total roulant maxi autorisé 4020 kg

Avatar de l’utilisateur
biscote17
Messages : 286
Inscription : 07 août 2011 13:36
Pays : France
Localisation : 17 La Rochelle

Re: Ma caravane fait sauter mon compteur ?

Message par biscote17 » 06 janv. 2024 12:08

Oui , il y a eu de la bidouille, c'est le disjoncteur qui saute ou bien la protection différentielle? je vois qu'il a été mis un porte fusible Legrand, bizarre ils aurait pu mettre un disjoncteur 10A ou 16A qui protège la phase et qui coupe le neutre.
apparamment il y a un repiquage sur la câble d'alimentation, où ça va ? et je suis d'accord avec papy , cette jonction bleu marron avec du scotch , bizarre aussi ,
bon courage.
Biscote17 La Rochelle Alfa Roméo Giulia super 180CV BM6 2017 et Hobby 540 WLU Excellent 2022, FIAT 500E , traction 11B1956 , juva4 1957 et simca P60 Elysée 1961

Avatar de l’utilisateur
blancoco
Messages : 7422
Inscription : 06 mai 2014 23:26
Pays : France
Localisation : 18

Re: Ma caravane fait sauter mon compteur ?

Message par blancoco » 06 janv. 2024 15:37

Oui ce fil est louche tu peux déjà le déconnecter voir ce que ça implique si tu n'as pas de schéma, après voir du côté des platines de lampes si un fil n'est pas douteux...
Burstner 5705 Tv city - année 1989 - double essieux - Ptac 1300 - Pv 1079 - Cu 221
[imgImage[/img]

Avatar de l’utilisateur
thetis
Adhérent
Adhérent
Messages : 1168
Inscription : 25 oct. 2009 19:41
Localisation : 87 region Limoges sud

Re: Ma caravane fait sauter mon compteur ?

Message par thetis » 06 janv. 2024 16:26

et un fil marron en haut a gauche complétement dénudé qui touche le plastique????
mercedes c 220 sw ba diesel + burstner premio life 425ts

Juju49
Messages : 22
Inscription : 03 janv. 2024 11:10
Pays : France

Re: Ma caravane fait sauter mon compteur ?

Message par Juju49 » 06 janv. 2024 19:48

Est ce que par hasard le second fusible qui fait tout sauter ne correspondrait pas aux lumières extérieur de la caravane ? Car elles aussi ne fonctionnent pas on vient de remarquer et certains des caches ampoules sont cassés...et du silicone a été mis pour faire l'étanchéité visiblement. Ce serait peut être bien ça le soucis ?

Après si quelqu'un sait à quoi correspond chaque fusible du boîtier à fusibles de notre caravane ça nous aiderait aussi à savoir quel fusible correspond aux lumières intérieur pour savoir si les lumières de cuisine cuisine et du lit ne fonctionnent pas par ce qu'il n'y a pas le second fusible (F2) qui fait sauter le disjoncteur de la maison (le différentiel) ou si c'est pour une autre raison.

Est ce qu il existe une documentation quelque part de cette La Mancelle 440 CB ? Ça nous serait bien utile.

Sinon on a regardé plus en détail le disjoncteur rajouté sert à protéger une rallonge qui a été mise dans la caravane au dessus du lit. Les deux bouts de scotch d'isolation de fils pas propre sont les deux fils de ce disjoncteur et après la liaison au niveau du scotch ils se transforment en un fils bleu et un blanc et vont ensuite dans le murs au niveau de la prise extérieur.

Voici plus de photos.

Merci 🙏
Pièces jointes
PXL_20240106_153446315.jpg
PXL_20240106_153408660.jpg
PXL_20240106_152905447~2.jpg
PXL_20240106_153002313~2.jpg
PXL_20240106_153231347.jpg

Yves_29
Messages : 65
Inscription : 17 janv. 2020 09:49

Re: Ma caravane fait sauter mon compteur ?

Message par Yves_29 » 06 janv. 2024 20:07

Bonsoir

Documentation sur le raccordement d'un boitier SCHEIBER.

A quoi sert l'interrupteur rajouté sur le tableau ?

Bonne soirée
Pièces jointes
36.12854.44 SCHREIBER.pdf
(173.79 Kio) Téléchargé 24 fois

Avatar de l’utilisateur
Papy80
Messages : 26735
Inscription : 07 oct. 2008 14:14
Pays : France
Localisation : 80/Somme /Picardie-Maritime

Re: Ma caravane fait sauter mon compteur ?

Message par Papy80 » 06 janv. 2024 20:13

A mon avis non ,la lampe extérieure que tu nous fait voir est un feu de gabarit
avec une ampoule navette en 12 V qui n'a rien a voir avec le fait que quand tu branches sur le secteur 230 v
En usine il ne sont pas toujours avare avec le mastic pour faire l'étanchéité des fils a travers la paroi :lol:
Par contre je vois encore une bidouille de raccordement moche d'un fil blanc avec un fil bleu
a coté des cercles rouge que tu nous indiques :oops:
A mon avis ,Il faudrait demander a La Mancelle pour avoir le shèma électrique
surtout celui correspondant a l'année et au modèle de cette caravane :roll:
Antarés/Style 440 de 2015 PTC 1150 kg /Alko AKS 3004 /Mover Reich Economy /Store Prostor/
+ Nissan Qashqai Tekna:Blanc Lunaire 1,7 Adblue dCi 150 ch / 340 Nm a 1750 Tmn de 2019
poids tractable maxi 2000 kg poids Total roulant maxi autorisé 4020 kg

Juju49
Messages : 22
Inscription : 03 janv. 2024 11:10
Pays : France

Re: Ma caravane fait sauter mon compteur ?

Message par Juju49 » 06 janv. 2024 20:30

D'accord je pense que je vais les contacter :)

Oui c'est des feux de gabarit les deux, pas faux y'a peut être pas de rapport avec le 220v.

L'interrupteur sur le dessus du compteur actionne la pompe a eau et elle fonctionne on l'entend.
Le frigo fonctionne en 220v.
La lampe principale au dessus de l'entrée fonctionne.

A part ça il y a les prises 220v qu'on a pas essayé encore

Et les lampes de cuisine et du lit ne fonctionnent pas mais après peut être que toutes sont grillées faudrait qu'on les ouvre. C'est des halogènes.

A voir ce qu il pourrait y avoir d'autres qui fonctionnerait électriquement ? L'allumage du truma peut être.

Répondre

Revenir à « Electricité »