Tête qui tourne, gaz

Discussion sur le choix, l'installation, l'utilisation et la réparation des appareils fonctionnant au gaz (chauffage, réchaud, ...).

Modérateurs : Adhérent et modérateur, Modérateurs

Avatar de l’utilisateur
Bernard44
Messages : 4855
Inscription : 23 sept. 2007 23:16
Localisation : Chantenay sur Loire-Nantes-Loire-Atlantique-Pays de Loire France

Re: Tête qui tourne, gaz

Message par Bernard44 » 04 janv. 2014 10:55

Bonjour,
Théoriquement le monoxyde de carbone est explosif entre la limite inférieure d'explosimétrie et la limite supérieure.

Mais la concentration nécessaire pour atteindre la LIE, qui est de 125 000 PPM (particules par million) n'est jamais atteinte, voir même impossible.

Par contre l'intoxication par ce gaz est très courante, et représente 1 ou 2 cas journalier sur mon département, les troubles commencent à des taux très faibles.
Le seuil d'alerte est de 30 PPM.
50 PPM alerte.
200 PPM nausées.
1000 PPM coma.
10 000 PPM mort immédiate.

On est très loin des 125 000 PPM nécessaires pour créer une explosion.

Répondre

Revenir à « Gaz »