Bonjour,
voici mon problème; mon radiateur Truma S2200, connecté à une bouteille de propane, en pleine puissance, a du mal a garder la flamme; ca s'allume, ca s'éteint, ca s'allume, ...
En soufflant légèrement dans l'arrivée d'air ca fonctionne parfaitement.
En faible puissance, ca fonctionne parfaitement sans avoir a souffler dedans.
Le bruleur est neuf, je viens de le changer.
J'ai essayé en mettant un tuyau d'arrivé d'air, comme ca sera en réalité, c'est pire ! la flamme finie par s'éteindre.
J'ai bien une solution; rajouter un petit ventilateur a l'entrée d'air mais bon ! ce n'est pas normal, ca devrait bien fonctionner sans cela;
Une idée du problème ?
merci
Gaby
Problème de combustion sur le radiateur Truma S2200 a pleine puissance
Modérateurs : Modérateurs, Adhérent et modérateur
Re: Problème de combustion sur le radiateur Truma S2200 a pleine puissance
As tu changer de bouteille? Certaines sont défaillantes même "neuve" c'est souvent un problème de bille.
ERIBA ECXITING 470 1500kg essieu 1800 kg BMW 530D, Clio 4 estate rouge 1.5l DCi .90
Simca coupé Bertone 1200S 67, Simca 1000 Rallye 2 Gr2 SRT 77, Renault R4 GTL Clan 86,
Renault 14 TS 1983
Simca coupé Bertone 1200S 67, Simca 1000 Rallye 2 Gr2 SRT 77, Renault R4 GTL Clan 86,
Renault 14 TS 1983
Re: Problème de combustion sur le radiateur Truma S2200 a pleine puissance
oui la bouteille est neuve, le détendeur fonctionne bien aussi.
La flamme est bien bleu mais en pleine puissance il y a ce phénomène de pompage comme si la combustion ne se faisait pas bien par manque d'air.
Est-ce que ca pourrait venir du détecteur de flamme qui coupe le gaz ?! je ne pense pas mais est-il possible de le strapper pour juste tester ?
ce type de radiateur est assez simple, mais j'ai déjà changé le bruleur (70€), j'avais laissé les joints d'arrivé et de sortie dedans pour ne pas les perdre et j'ai allumé mon radiateur en oubliant de les enlever !!! résultat; bruleur complètement colmaté.
Le nouveau bruleur n'est pas en cuivre comme l'original mais en acier galvanisé. peut-être est-il légèrement différent (je vais regarder) mais il m'a été vendu pour ce radiateur.
La flamme est bien bleu mais en pleine puissance il y a ce phénomène de pompage comme si la combustion ne se faisait pas bien par manque d'air.
Est-ce que ca pourrait venir du détecteur de flamme qui coupe le gaz ?! je ne pense pas mais est-il possible de le strapper pour juste tester ?
ce type de radiateur est assez simple, mais j'ai déjà changé le bruleur (70€), j'avais laissé les joints d'arrivé et de sortie dedans pour ne pas les perdre et j'ai allumé mon radiateur en oubliant de les enlever !!! résultat; bruleur complètement colmaté.
Le nouveau bruleur n'est pas en cuivre comme l'original mais en acier galvanisé. peut-être est-il légèrement différent (je vais regarder) mais il m'a été vendu pour ce radiateur.
- thithi
- Adhérent et modérateur

- Messages : 10194
- Inscription : 25 août 2009 13:23
- Pays : France
- Localisation : 94 IDF - FRANCE
Re: Problème de combustion sur le radiateur Truma S2200 a pleine puissance
Oui , j'ai déjà eu le cas, bouteille neuve HS
- christ31530
- Messages : 1877
- Inscription : 14 mars 2013 15:44
- Pays : France
- Localisation : Thil Haute-Garonne
Re: Problème de combustion sur le radiateur Truma S2200 a pleine puissance
quand il y a un manque d'air la flamme est jaune
Christian

LAMANCELLE 440SA de 2012, RENAULT Megane3 1.6dci 130CV, 32Mkg de 2014
LAMANCELLE 440SA de 2012, RENAULT Megane3 1.6dci 130CV, 32Mkg de 2014
Re: Problème de combustion sur le radiateur Truma S2200 a pleine puissance
as tu essayé d' appuyer plusieurs fois sur le bouton du thermostat à fond et relâcher assez vite pour être certain que c' est bien remonter à fond.
Pierre