Page 1 sur 1

Truma Therme sur 220V

Publié : 27 janv. 2016 14:56
par Zoidberg
Salut à tous.

Je continue dans mes questions techniques, avec cette fois ci, l'eau!

J'ai un truma therme installé... L'ancien propriétaire n'a jamais utilisé l'eau dans la caravane (merci les GDV!). Après investigations, j'ai trouvé un interrupteur (sous la commande du TrumaVent, sur la photo) qui , je pense, doit commander la resistance (à verifier avec un démontage).Or, après plusieurs recherches sur le forum, et sur la fiche technique du ballon, on trouve que ce Truma a une commande avec voyant vert... Je suppose que c'est une espèce de thermostat qui coupe la résistance une fois a température.
Mon système doit donc être a coupure manuelle.
Sur la doc du Truma, il est dit qu'il faut l'allumer et le laisser 50min maxi (sinon, après, ca chauffe trop je pense). je pense que je remplacerai la commande par un interrupteur sur minuterie, pour pouvoir gerer l'extinction (j'ai une petite tête, et me connaissant, je pourrai oublier de l'éteindre!).
Pensez-vous que je fasse bonne route? Comment se comporte le truma en fonctionnement manuel? je dois l'allumer 1h avant la toilette, et je le laisse allumé pour qu'il puisse chauffer l'eau froide qui arriverait du réservoir, même si ca s'étale dans le temps? Ma question est peut-être bête, mais j'ignore le fonctionnement d'un tel truc...

===2

IMG_20151226_165750.jpg
IMG_20151226_165750.jpg (29.38 Kio) Consulté 9736 fois
IMG_20151220_144103.jpg
IMG_20151220_144103.jpg (39.45 Kio) Consulté 9736 fois

Re: Truma Therme sur 220V

Publié : 27 janv. 2016 16:54
par yoluc
C'est bien un Truma therme de 5 L ===8
Bon, le plus simple c'est d' essayer :D Il n'y a pas de danger :D
Tu fermes les 4 vannes de purge du truma.
Tu branches ta prise 220 V sur la cara.
Tu vérifies si la lampe de l'interrupteur du truma est bien coupée.
Tu remplis ton réservoir d'eau froide.
Tu purges ton circuit d'eau chaude et froide en ouvrant tous tes robinets, jusqu'au moment ou l'eau coule. (tu dois entendre la pompe qui fonctionne quand tu ouvre un robinet !)
Tu allumes l'interrupteur du truma et tu vas boire une tasse de café :D . ou un petit verre ===4
Normalement après 1/2 h tu devrais avoir de l'eau chaude.
Alors,... pas de danger de laisser l'interrupteur allumé, il y a un thermostat dans le truma qui coupe automatiquement la résistance dès que l'eau est a 65°C. Donc l'interrupteur avec la petite lampe (normalement verte !) ne sert qu à brancher le circuit.
Personnellement, je branche le circuit quand on prépare le déjeuner, et quand nous avons fini de manger, l'eau est suffisamment chaude que pour faire la vaiselle. Quand la vaiselle est terminée, je coupe le circuit du truma pour ne pas le laisser fonctionner toute la journée, et ainsi ne pas user inutilement la résistance ( et il reste donc encore 5 L d'eau chaude dans le truma que tu peux utiliser !)
:idea: Dans les commerces spécialisés, tu trouves des produits pour nettoyer, désinfecter et décalcariser les circuits d'eau. Dans ton cas se serait peut-être utile de le faire pour éviter tout risque, surtout avec des enfants !

Si soucis, tu sonnes :D

Re: Truma Therme sur 220V

Publié : 27 janv. 2016 17:16
par Zoidberg
Alors ca c'est de la réponse! Merci à toi!
Bon, ben si le truma est équipé d'un thermostat, c'est parfait! quand tu coupe l'interrupteur, l'eau reste chaude combien de temps chez toi? (je sais que ca dépend de plein de facteurs...), mais en moyenne?

Re: Truma Therme sur 220V

Publié : 27 janv. 2016 17:58
par yoluc
Bof, quand on le branche vers 9h00, et si on le coupe vers 10h00, à 12h00 l'eau est encore tiède.
En fait, je trouve que ça chauffe assez vide, et qu'il refroidit lentement. Je pense qu'il doit être bien isolé.
Le gros trou au milieu est destiné a recevoir une gaine du chauffage qui vient du truma vent, je vois qu'il n'est pas raccordé. Tu peux tjrs le faire, mais pas indispensable, car ça ne chauffe pas très fort. Disons que tu profites un peu de la chaleur de l'air chaud pour élever de quelques degrès l'eau du truma therme.

Re: Truma Therme sur 220V

Publié : 27 janv. 2016 18:16
par Papy80
Zoidberg a écrit :Alors ca c'est de la réponse! Merci à toi!
Bon, ben si le truma est équipé d'un thermostat, c'est parfait! quand tu coupe l'interrupteur, l'eau reste chaude combien de temps chez toi? (je sais que ca dépend de plein de facteurs...), mais en moyenne?
C'est le 2 éme Trumatherme que j'ai dans mes caravanes ,une fois que je le mets en route en arrivant
je ne le coupe plus jamais le temps de mon séjour ,je laisse le thermostat faire son travail ===2
Pour la température de l'eau c'est toi qui la fait avec le mitigeur eau chaude/eau froide
la température de l'eau dans le Trumatherme est faite pour éviter la <<légionellose >> comme dans tous les ballons d'eau chaude ===2

Re: Truma Therme sur 220V

Publié : 27 janv. 2016 18:27
par Denis29
Bonsoir ,
@ Zoidberg
le therme de chez truma fonctionne comme un chauffe eau électrique ( une résistance + thermostat )
Pour la mise en service je procède comme l'indique Yoluc
Ensuite je le laisse en service , il faut par contre être très prudent sur le volume d'eau disponible dans la réserve
si absence d'eau le thermoplongeur va se détériorer .
Très pratique cet appareil pour une faible consommation électrique ( 300 w )

Re: Truma Therme sur 220V

Publié : 27 janv. 2016 18:42
par yoluc
Papy80 a écrit : ...la température de l'eau dans le Trumatherme est faite pour éviter la <<légionellose >> comme dans tous les ballons d'eau chaude ===2
Je n'y avais pas pensé. :!: Tu as raison. (Papy a toujours raison :D :D )

Re: Truma Therme sur 220V

Publié : 27 janv. 2016 19:58
par Papy80
:roll: Oui ! c'est vrai ,il faut juste faire attention a ce qu'il y ai toujours de l'eau dans la réserve d'eau ! ===2
sinon aucune raison de se prendre la tête a allumer ou éteindre le Trumatherme ! :lol:
:lol: C'est étudié pour voyons ! ===2 :arrow: :arrow: ===1

Re: Truma Therme sur 220V

Publié : 27 janv. 2016 22:26
par Zoidberg
Merci pour vos reponses, les amis !
Question bonus... Si en tirant l'eau, je vide les 5l du ballon, l'eau qui arrive du réservoir aura le temps de tiedir un peu, ou pas ?

Re: Truma Therme sur 220V

Publié : 27 janv. 2016 22:43
par yoluc
Se n'est pas un chauffage instantanné, comme il en existe dans les installations domestiques ! et qui demande une puissance électrique importante.

Il faut que l'eau reste un certain temps dans le ballon pour chauffer. Quand tu prends de l'eau chaude, de leau froide rentre dans le ballon pour se mélanger à l'eau chaude qui reste dans le ballon, et le thermostat va enclancher la résistance pour rechauffer l'eau à la T° de 65°C ...et ainsi de suite. Donc si tu vide en une fois l'eau chaude du ballon, tu devra de nouveau attendre pour que la résistance chauffe l'eau. Voila pourquoi il est pratiquement impossible d'utiliser un truma therme de 5 L pour une douche.

Re: Truma Therme sur 220V

Publié : 28 janv. 2016 09:56
par Le Berbère
Bonjour
du temp que j'avais l'eden ou la romance nous prenions une douche sans problème mais cela est sur il ne faut pas faire comme a la maison laisser couler l'eau pour rien

Re: Truma Therme sur 220V

Publié : 28 janv. 2016 10:01
par aurelien71
oui prendre une douche es tout a fait possible mais il faut faire attention a ne pas la gaspiller. :lol:

Re: Truma Therme sur 220V

Publié : 28 janv. 2016 10:40
par Pascal
Et cela dépend de la température de l'eau froide et de l'air...

Re: Truma Therme sur 220V

Publié : 28 janv. 2016 10:58
par Zoidberg
avec Truma Therme, on apprend les economies d'eau ! On devrait avoir une subvention de la part des écolos pour utiliser le Truma !

Re: Truma Therme sur 220V

Publié : 28 janv. 2016 11:39
par VH77
Bonjour
Au mois de juillet mon truma de la caravane neuve se met a fuir .
Après démontage chez un agent truma ,il y a 1 joint torique de chaque coté du corps de chauffe ou passe la gaine de chauffage qui avait laché. Quant je vidange le circuit pour l'hiver j'ouvre tous les purges et robinets , je dégrafe la pompe et un coup d'air comprimé dans toute la canalisation