Bonsoir,
Pour compléter vos retours, il faut aussi garder en tête que sur une PAC air/eau, ce n’est pas uniquement la conso électrique du compresseur qui joue. Le ventilateur et la carte électronique (PCB) peuvent aussi avoir un impact non négligeable sur la fiabilité et donc sur le coût global.
Un voisin a dû changer la carte de gestion du ventilateur au bout de 7 ans, et c’est une pièce qu’on oublie souvent dans le calcul. D’après le technicien qui est venu, ces cartes supportent mal les variations de tension et l’humidité, ce qui explique certaines pannes récurrentes.
Perso, je recommande de bien protéger l’installation (parafoudre, entretien régulier du bloc extérieur) pour éviter d’avoir à sortir 500 ou 600 € de réparation en plus de la facture EDF.